I= P/U , I etant l'intensité max . Donc si tu as un moteur de 500W -> I=500/230 = 2.17A donc protection moteur disjoncteur sans differentiel courbe D car c'est un moteur avec pic d'intensité au démarrage ou un disjoncteur moteur avec reglage d'intensite https://www.domomat.com/23391-disjon...c-gv2me08.html, ça c'est encore mieux. L'installation dans ton tableau est un jeu d'enfant si tu es bricoleur, juste à repiquer une phase et un neutre sur un des repartiteurs. Tu peux le caser dans une des rangées qui n'est pas trop chargée avec un inter-diff de 40A en tête. Dernière modification par Raffut ; 15/07/2019 à 16h59. |
![]() |
|
|
Citation :
Et pour ajouter le disjoncteur c'est encore plus simple : tu le glisses dans le rail à coté des autres et tu mets deux peignes à la bonne taille, un pour la phase et un pour le neutre. Arrivée électrique coupée évidemment. Si j'ai réussi tu peux le faire sans souci ![]() |
![]() |
|