j ai le tableau électrique qui a fondu ! ( enfin l arriver des gros câble ) ! j ai tout couper directe , sauf que normalement le compteur électrique linky d edf aurais du se couper !

du coup mon propriétaire se demande pourquoi le compteur a pas sauter ! parceque la mon appartement etait parti pour finir en feu

aufe2u.png

Dernière modification par gorius ; 18/04/2019 à 15h40.
Citation :
Publié par Orald
Ok c'est pas normal mais quel est ta question ?
bin déjà pourquoi le tableau a fondu et le compteur a pas disjoncté , et l installation électrique et neuf avec les nouvelle norme etc..
Citation :
Publié par gorius
bin déjà pourquoi le tableau a fondu et le compteur a pas disjoncté , et l installation électrique et neuf avec les nouvelle norme etc..
Une réponse : Linky. Ne me remercie pas.
Si je ne me trompe pas, si ca a fondu avant le compteur, ton proprio ferait mieux de contacter EDF / Engie, cette partie de l'installation c'est leur responsabilité.

Dernière modification par Lionel90 ; 18/04/2019 à 19h59.
Citation :
Publié par Huychi
Une réponse : Linky. Ne me remercie pas.
Faux pas raconter n’importe quoi. Le Linky n’est qu’un disjoncteur comme n’importe quel autre. Et dans un circuit électrique ce n’est pas le seul équipement de sécurité qui aurait pu et du intervenir. Dans le cas de l’OP il est possible, mais pas que, le boîtier de raccordement ait présenté un défaut (contacts oxydés, vis mal serrées ou autre) ayant provoqué une surchauffe qui a provoqué l’incendie dans le boîtier. Et si l’incendie n’a pas provoqué de court-circuit franc (ce est parfaitement possible), il n’y avait aucune raison technique pour que le Linky disjoncte.
Citation :
Publié par Lionel90
Si je ne me trompe pas, si ca a fondu avant le compteur, ton proprio ferait mieux de contacter EDF / Engie, cette partie de l'installation c'est leur responsabi
non après le compteur edf , mais le propriétaire se demande si le tableau électrique et pas une contre façon vue comment il a fondu , enfin coup de bol j était lever a 6 heure du mat ! au risque de finir a la morgue !


Citation :
Tu as un truc comme ça en aval du Linky ?
oui mais a pas fonctionner se moi qui la couper , j ai dit que l installation électrique et neuf

Dernière modification par gorius ; 18/04/2019 à 21h12.
Citation :
Publié par gorius
enfin coup de bol j était lever a 6 heure du mat ! au risque de finir a la morgue !
C'est pour ça que les détecteurs de fumée sont placés près des compteurs. Un détecteur dans la cuisine ça sert "à rien", c'est pas quand tu dors que ton four va cramer.
Le compteur Linky N'EST PAS un disjoncteur de protection.
Son rôle est la gestion du contrat et éventuellement la détection de problème de tension en aval (sur ou sous-tension).

Ce qui protège la maison ce sont les disjoncteurs ou les fusibles. Et ils n'ont que 2, voire 3 (pour certains types de disjoncteurs), fonctions de protection:
-les court-circuits
-la surchage (un réglage à 30A par exemple, que les fournisseurs -EDF en première ligne- ont utilisé pour gérer le contrat, sauf qu'un contrat à 6kVA dans cet exemple a une limite plus basse que 30A et ça les gens ne s'en rendent pas compte, nulle part sur les contrat ou les factures les plus récentes il est indiqué l'ampérage, juste la puissance).
-les défauts d'isolation avec la protection différentielle

Dans le cas présent, c'est probablement un problème de chauffe à cause d'une connexion défectueuse (on parle des Linky qui prennent feu, mais c'est surtout à cause de mauvais techniciens qui ne vérifient pas leur serrage des câbles sur le Linky, il y a déjà eu des vieux compteurs qui ont pris feu, et des installations électriques qui prennent feu).
Un arc électrique sur une mauvaise connexion varie entre 200 et 20.000°C et ne va pas forcément engendrer une surintensité (terme qui comprend surcharge et court-circuit).
Les pompiers et les électriciens préconisent de vérifier les serrages du tableau électrique régulièrement, ainsi que les disjoncteurs différentiels à tester. Mais personne ne le fait. Et on se retrouve avec des accidents comme ici, ou des drames bien plus graves.

D'autant plus que dans ce cas là, les "électriciens", qui ont fait l'installation, ont utilisé les barrettes de terre comme connexion pour les conducteurs actifs (phase ou neutre) pour des facilités de câblage.

Dernière modification par Calysta ; 18/04/2019 à 22h23.
Citation :
Publié par Calysta
Le compteur Linky N'EST PAS un disjoncteur de protection.
Son rôle est la gestion du contrat et éventuellement la détection de problème de tension en aval (sur ou sous-tension).

Ce qui protège la maison ce sont les disjoncteurs. Et ils n'ont que 2 voire 3 fonctions de protection:
-les court-circuits
-la surchage (un réglage à 30A par exemple, que les fournisseurs -EDF en première ligne- ont utilisé pour gérer le contrat, sauf qu'un contrat à 6kVA dans cet exemple a une limite plus basse que 30A et ça les gens ne s'en rendent pas compte, nulle part sur le contrat ou la facture il est indiqué l'ampérage, juste la puissance).
-les défauts d'isolation avec la protection différentielle

Dans le cas présent, c'est probablement un problème de chauffe à cause d'une connexion défectueuse (on parle des Linky qui prennent feu, mais c'est surtout à cause de mauvais techniciens qui ne vérifient pas leur serrage des câbles sur le Linky, il y a déjà eu des vieux compteurs qui ont pris feu, et des installations électriques qui prennent feu).
Un arc électrique sur une mauvaise connexion varie entre 200 et 20.000°.
Les pompiers et les électriciens préconisent de vérifier les serrages du tableau électrique régulièrement, ainsi que les disjoncteurs différentiels à tester. Mais personne ne le fait. Et on se retrouve avec des accidents comme ici, ou des drames bien plus graves.

D'autant plus que dans ce cas là, les "électriciens", qui ont fait l'installation, ont utilisé les barrettes de terre comme connexion pour les conducteurs actifs (phase ou neutre) pour des facilités de câblage.
Le mec qui a cité le Linky est probablement un troll, du moins c'est comme ca que je l'ai pris. (@ "Ne me remercie pas")
Citation :
Publié par Skydexter
Le mec qui a cité le Linky est probablement un troll, du moins c'est comme ca que je l'ai pris. (@ "Ne me remercie pas")
Quand on regarde un peu ce que racontent certaines buses anti-linky, chuis pas forcément sûr.
Citation :
Publié par Calysta
Le compteur Linky N'EST PAS un disjoncteur de protection.
... bla bla bla...
Personne n’a dit que le compteur Linky était un disjoncteur de « protection ». J’ai juste écrit qu’il avait techniquement un disjoncteur qui fonctionne comme n’importe quel autre disjoncteur. D’une part sa fonction de disjonction n’est pas là que pour limiter la puissance délivrée au particulier mais elle est aussi là pour éviter les surcharges au niveau du réseau amont.

Quant au reste du bla bla c’est juste ce qui a déjà été écrit : incendie possiblement provoqué par des mauvais contacts.
Citation :
Publié par I3aldou
Personne n’a dit que le compteur Linky était un disjoncteur de « protection ». J’ai juste écrit qu’il avait techniquement un disjoncteur qui fonctionne comme n’importe quel autre disjoncteur. D’une part sa fonction de disjonction n’est pas là que pour limiter la puissance délivrée au particulier mais elle est aussi là pour éviter les surcharges au niveau du réseau amont.

Quant au reste du bla bla c’est juste ce qui a déjà été écrit : incendie possiblement provoqué par des mauvais contacts.
Faut pas tout mélanger non plus. Ce qu'il y a dans le linky c'est un relais qui s'ouvre par rapport à des mesures électroniques, pas un disjoncteur qui a un fonctionnement mécanique.
Un disjoncteur, c'est fait pour assurer une protection. C'est pas parce que ça ressemble de loin (mais vraiment loin) à quelque chose qui coupe la tension que forcément c'est un disjoncteur parce que ce dernier coupe aussi la tension.

L'OP demande des renseignements sur un probleme électrique. Et en électricité, il y a des termes tension, intensité, surcharge, puissance etc ... Qui ont leur définition propre et leur utilisation. Soit on les utilise correctement pour comprendre un fonctionnement ou un probleme, soit on s'abstient. Sinon on se retrouve avec des questionnements du genre "pourquoi le compteur a pas protégé la maison?". Personne n'a la science infuse, surtout dans ce domaine assez complexe pour les néophytes qu'est l'électricité. Mais tout mélanger n'aide franchement personne.

Maintenant si tu veux qu'on insiste sur ton moment de gloire parce que t'as probablement indiqué en premier l'une des raisons probables de l'accident, fait toi plaiz. Mais c'est un forum ici, c'est pas juste un question-réponse-merci-au-revoir-et-vos-gueules.
Les accidents d'origine électrique sont plus que communs et quotidiens. Alors si on peut apporter quelques explications et éventuellement des solutions c'est aussi bien.
donc résulta sur les autres tableau électrique des appartement du propriétaire les 3/4 était super mal viser certain était limite de prendre feu et il a du changer plusieurs tableau et l électricien vas avoir des problèmes !des Très gros !