Odeur de gaz lors de la purge du radiateur

Répondre
Partager Rechercher
Bonjour à toutes et à tous,

J'ai emménagé il y a peu dans mon appartement, et voyageant beaucoup jusqu'ici je n'avais jamais allumé le chauffage. En essayant de l'allumer aujourd'hui, seule la partie basse chauffa, la partie haute du radiateur demeurant très froide.

J'ai donc essayé de le purger (j'ai tourné le bouchon métallique), mais à chaque fois que j'ouvre le radiateur, du gaz s'échappe (reconnaissable à l'odeur), sans la moindre goutte d'eau. J'ai pourtant laissé jusqu'à 20 secondes cette "fuite", en vain.

Où est le problème ? La chaudière est allumée, et maintenant que le chauffage est à nouveau froid à 100%, le même problème apparait. Dois-je d'abord éteindre la chaudière avant ? Est-ce normal ?

Merci !
Purger un radiateur peut prendre + de 20 secondes s'il y a beaucoup d'air dedans.
Tu entends un bruit de "glouglou" quand tu dévisses le bouchon ? Si oui persiste, ca veut dire que le radiateur se remplit. Si non, c'est que tes canalisations manquent d'eau, et je n'en sais pas plus.
Dans mon immeuble le chauffage est centralisé, et il y a un système qui remplit automatiquement le circuit quand il manque d'eau. Je ne sais pas s'il existe l'équivalent pour les chauffages individuels.

Edit: quand tu parles de gaz, j'imagine que tu parles d'air ? Parce que du gaz de ville dans un radiateur, il va falloir faire venir un plombier d'urgence L'air dans un radiateur a tendance à puer un peu à cause des résidus qui sont à l'intérieur.
Quand j'allume mon chauffage, oui j'entends un "glouglou" assez fort et continu (il chauffe tout de même assez bien, ma chambre étant de taille modeste). Quand je parle du bouchon métallique, c'est le truc métallique avec la fente dans lequel il faut insérer le vis de purge.

Et oui, quand je tourne cette fente métallique, une forte odeur de gaz s'échappe sans écouler d'eau...

Le truc c'est que j'ai lu que c'était peut-être juste du méthane donc je sais pas si je dois laisser faire (sachant que la chaudière est allumée) ou appeler le proprio.

En attendant, je laisse le chauffage allumé malgré ce bruit incessant.

Et déjà merci pour vos réponses !
C'est juste qu'ils n'ont pas été purgés depuis longtemps, et effectivement l'air qui s'échappe ça pue grave ^^

Laisse filer l'air jusque aux premières gouttes d'eau, et commence par le radiateur le plus haut/loin par rapport à la chaudière. Ca va leur faire du bien en tout cas, d'après ce que tu décris, il était temps de le faire ^^
Citation :
Publié par Shagi
C'est juste qu'ils n'ont pas été purgés depuis longtemps, et effectivement l'air qui s'échappe ça pue grave ^^

Laisse filer l'air jusque aux premières gouttes d'eau, et commence par le radiateur le plus haut/loin par rapport à la chaudière. Ca va leur faire du bien en tout cas, d'après ce que tu décris, il était temps de le faire ^^
Ok et c'est normal que ça soit une odeur de gaz ? parce que c'est flippant quand même

Sinon, pas grave si je le fais juste après l'avoir éteint (le chauffage (il fait encore du bruit dû à l'eau)), et que la chaudière est toujours allumée?

Merci !
Oui, il faut que tu laisses la chaudière allumée pour purger... Sinon d'une part il y a peu ou pas du tout de pression et si c'est une chaudière récente, le rattrapage de pression ne se fait pas.

Si c'est une chaudière ancienne, il faudra sûrement manipuler le robinet de remplissage pour rajouter de l'eau dans le circuit.

Ne te contentes pas des première gouttes d'eau quand tu purges, il faut laisser couler un peu. Pour éviter de mettre de l'eau partout, entoures ta vis de purge avec l'extrémité d'un petit chiffon et laisse pendre l'autre extrémité dans un récipient, ça va te faire un système de 'gouttière'.
Laisse couler un bon quart de litre, histoire d'être sur que tout l'air est sorti.

Ensuite vérifies ta pression de chaudière sur le manomètre, rajoutes de l'eau si c'est trop bas (voir la notice d'utilisation pour savoir quel est le minimum).
Lors de mon dernier entretien de chaudière le gars ma recommandé de faire la purge quand la chaudière tourne. Vu que le circuit est actif la purge sera plus efficace!
https://duckduckgo.com/?q=purger+un+...deos&ia=videos pour les vidéos.
Vidanger radiateur : conseils pour vidanger un radiateur

Vidanger un radiateur : principe

Vidanger son radiateur permet d'en prendre soin et d'assurer son bon fonctionnement. Ce qui a des implications en termes de qualité d'utilisation mais également en durée de vie. Cet entretien simple est à faire régulièrement.

En quoi la vidange du radiateur consiste-t-elle ? A chasser l'air qui rentre dans le système de circulation d'eau chaude. Et ce trop plein d'air dans le circuit fermé à des conséquences négatives :

Bruits dans la tuyauterie ;
Diminution de la qualité de chauffe ;
Augmentation de la consommation d'énergie.

Acova
Quand faire la purge ?

Cet entretien est surtout à faire au moment de l'hiver, lorsque les radiateurs vont marcher le plus souvent. Et quand ils sont importants pour votre confort ! Donc il faut vidanger :

au début de l'hiver : en priorité ;
à la fin de l'hiver ;
dès que vous entendez des bruits.

Vidange du radiateur : comment faire ?


La vidange du radiateur nécessite seulement d'avoir un récipient et parfois une clé de purge, uniquement pour des anciens modèles de radiateurs.
on laisse s’écouler l’eau de la vis de purge du radiateur dans un récipient.

Il est conseillé de commencer par le début du circuit, c'est-à-dire avec le radiateur le plus proche de votre chaudière, et de finir par le plus éloigné, particulièrement si vous habitez dans une maison à étages.

Cependant, au fil du temps vous apprendrez à connaître votre installation, ce qui facilitera la purge. En effet, l'air s'accumule quasiment toujours aux mêmes endroits du circuit de chauffage.

Vous apprendrez donc vite quels radiateurs nécessitent une purge !
Purger un radiateur
La purge, pas à pas

Voici les étapes à respecter pour vidanger un radiateur de manière efficace et sans risque :

Éteindre l'accélérateur, également appelé pompe, de la chaudière.
Attendre que les radiateurs soient froids afin d'éviter de vous brûler avec l'eau chaude.
Tourner la vis de purge, située à l'opposé du robinet de réglage, jusqu'à entendre un sifflement d'air.
Une fois que l'eau commence à sortir de façon continue, refermez la vis de purge.
Revissez-la sans forcer, à la main.

Après avoir effectué cette purge, vous devrez rétablir la pression à l'intérieur du circuit de chauffage. Pour cela :

Ouvrez le robinet de remplissage situé généralement à côté ou sous la chaudière.
Attendez que le manomètre du tableau de bord de la chaudière atteigne :
1 à 1,5 bar pour une maison plain pied ou un appartement ;
1,8 à 2 bars pour une maison à étages.
Refermez le robinet.

Vous pouvez ensuite réenclencher l'accélérateur de votre chaudière !

Bon à savoir : si l'eau s'écoulant du radiateur est un peu grise, pas d'inquiétude ! Cette couleur est due aux inévitables boues présentes dans votre radiateur.
Citation :
Il est conseillé de commencer par le début du circuit, c'est-à-dire avec le radiateur le plus proche de votre chaudière, et de finir par le plus éloigné, particulièrement si vous habitez dans une maison à étages.
Ha merde on m'a toujours conseillé l'inverse, y compris les mecs qui viennent faire l'entretien de la chaudière.
Citation :
Publié par numero6
Oui, il faut que tu laisses la chaudière allumée pour purger... Sinon d'une part il y a peu ou pas du tout de pression et si c'est une chaudière récente, le rattrapage de pression ne se fait pas.
Chez moi, j'ai une chaudière à condensation récente, et je peux jouer sur la pression.
Je pense qu'en fonction des différentes marques, ça doit être différent.

Mais sinon, effectivement, pour répondre à la question initiale, s'il n'y a pas assez de pression, c'est logique qu'il n'y ait pas d'eau qui sorte à la purge.
Et c'est aussi logique que les radiateurs chauffent mal s'il sont remplis d'air.
Bonjour,

Merci pour vos réponses. J'ai tenté de le purger à nouveau aujourd'hui mais cette fois, rien ne sort (même pas l'odeur), avez-vous une piste ?

Je viens de contacter mon proprio mais le chauffagiste ne sera là que dans le courant de la semaine prochaine.
Citation :
Publié par Sørensen
Bonjour,

Merci pour vos réponses. J'ai tenté de le purger à nouveau aujourd'hui mais cette fois, rien ne sort (même pas l'odeur), avez-vous une piste ?

Je viens de contacter mon proprio mais le chauffagiste ne sera là que dans le courant de la semaine prochaine.
Faut remettre de la pression.
Si t'es seul tu mets la pression, tu coupes, tu purges, tu remets de la pression, tu coupes, tu purges etc etc

A deux un reste à la chaudière pour jouer avec la pression et l'autre fait le tour des radiateurs pour purger l'air.
Comme au dessus... A force de purger, il n'y a plus de pression dans le circuit d'eau chaude... Visiblement ta chaudière ne rattrape pas la pression automatiquement...
Fais une recherche sur le net pour voir si tu trouves ton modèle de chaudière et trouver le robinet de remplissage....
Jvais juste rebondir là dessus: 1 à 1,5 bar pour une maison plain pied ou un appartement

J'ai eu un pro chez moi qui m'a justement expliqué que c'était pas nécessaire, ça c'est pour des étages, trop en mettre risque à juste titre d'endommager la chaudière (et le corps de chauffe :l) si t'as pas besoin de l'envoyer "haut", lui me conseillait 0,6 à 0,8 mais vu que les 3/4 des gens s'en souviennent pas 1 suffit généralement pour tout le monde

Dans les autres inquiétudes:
ta chaudière fuit-elle ? (si oui contacte direct le proprio ou le service de dépannage de ta chaudière c'est à ses frais, et c'est jamais bon signe)
Citation :
Publié par sha'vre
Jvais juste rebondir là dessus: 1 à 1,5 bar pour une maison plain pied ou un appartement

J'ai eu un pro chez moi qui m'a justement expliqué que c'était pas nécessaire, ça c'est pour des étages, trop en mettre risque à juste titre d'endommager la chaudière (et le corps de chauffe :l) si t'as pas besoin de l'envoyer "haut", lui me conseillait 0,6 à 0,8 mais vu que les 3/4 des gens s'en souviennent pas 1 suffit généralement pour tout le monde

Dans les autres inquiétudes:
ta chaudière fuit-elle ? (si oui contacte direct le proprio ou le service de dépannage de ta chaudière c'est à ses frais, et c'est jamais bon signe)

oui, un bar de pression permet d'envoyer de l'eau jusqu'à 10 m au dessus du niveau de la chaudière, donc 0.6 suffit pour la plupart des cas (maison avec max un étage et chaudière au sous sol)
j'ai également constaté ce 'il faut de 1 à 1.5 bar' répété machinalement jusqu'au jour où un chauffagiste a pris le temps de m'expliquer ce principe.
Maintenant, il n'a pas su me dire si 0.6 ou 1.5 peut jouer sur la consommation de gaz, si un spécialiste passe par ici...
Je pense que si 0.6 ou 1.5 c'est kif kif au niveau conso, ne vaudrait il pas mieux privilégier 0.6 pour une moindre usure des canalisations?
L'odeur vient probablement des bacteries qui sont dans le systeme et qui produisent des derivés souffrés, du meme genre que ceux qui sont artificilement ajoutés au gaz de ville pour detecter les fuites. Ca ne va pas exploser si c'est ca qui t'inquiete.

J'y connait rien en radiateur, mais y'a pas un produit anti corrosion et antiseptique a rajouter a l'eau?
Citation :
Publié par Artimon
oui, un bar de pression permet d'envoyer de l'eau jusqu'à 10 m au dessus du niveau de la chaudière, donc 0.6 suffit pour la plupart des cas (maison avec max un étage et chaudière au sous sol)
j'ai également constaté ce 'il faut de 1 à 1.5 bar' répété machinalement jusqu'au jour où un chauffagiste a pris le temps de m'expliquer ce principe.
Maintenant, il n'a pas su me dire si 0.6 ou 1.5 peut jouer sur la consommation de gaz, si un spécialiste passe par ici...
Je pense que si 0.6 ou 1.5 c'est kif kif au niveau conso, ne vaudrait il pas mieux privilégier 0.6 pour une moindre usure des canalisations?
Pour avoir dimensionné pas mal de pompes dans mon métier, enfin surtout pour des grands bâtiments tertiaires mais ça change rien au principe, en circuit fermé on s'en fout de la différence de hauteur entre point bas et point haut puisque la pression perdue à la montée est regagnée à la descente.
Ce qui influe le tout c'est surtout le débit, la longueur des tubes, les changements de directions, les vannes, quel radiateur on a mis, etc.
Le coup des généralités c'est pour éviter un calcul détaillé qui de toute façon doit pas changer grand chose, même si logiquement moins on doit de pression moins le circulateur consommera, mais sur une chaudière individuelle bon osef.

Je m'y connais moins en tube mais plupart des matériaux tiennent minimum 3/6bar donc ça devrait pas avoir une énorme influence sur l'usure je pense
J'avais quasi le même soucis avec chaudière à gaz que je devais purger sans arrêt et la pression que je devais remettre très souvent. Le gars est venu faire l'entretien annuel qui c'est limité à enlever le cache et faire une vérification visuel + un peu de poussière. Je lui ai seulement ensuite fait part de mon soucis et là il me dit:
- Ah ! Mais c'est normal il faut injecter de l'air dans le ballon
Je lui demande:
- C'est à faire tous le combien de temps ?
Lui:
- Ben normalement à chaque entretien
Moi :
- Pourquoi ça fait trois ans que vous passez et que je vous ne l'avez jamais fait alors ? Vous savez que je suis obligé de remettre de la pression quasi tous les jours ?

Il est partie dans sa camionnette et a prit une espèce de pompe à vélo et 3 minutes plus tard le soucis était résolu ... 100€ pour 20 minutes de travail et négliger la moitié. Putain que c'est rentable