Publié par Ohrido-Survival-Attitude
Franchement je n'ai aucune idée de ce que ça peut être.
Tout est partie après lavage ?
Non. Dans le tuyau c’est impossible d’accès, et le bouchon se nettoie pas totalement.
A la limite si c'est en plastique, l'eau devrait le faire "flotter" au bout d'un moment et laisser donc l'eau passer jusqu'à ce que ca rebouche quand y a plus assez d'eau...
Publié par Morcellus de Fromagis
le petit dôme ne flotte pas, il est fixé sur la paroi du tube évacuateur par les ergots qui sont au bout des deux "bras" - on les voit bien sur la première photo. Et c'est exactement ça : c'est un équivalent de siphon anti-odeurs.
Normalement, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une accumulation d'eau suffisante pour que la pression de la colonne d'eau dans le siphon soit supérieure à la pression dans le tuyau d'écoulement. Si ça fonctionne pas et que le siphon déborde, faut peut-être vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui coince en aval
Oui c’est en plastique, et comme le dit Morcellus, c’est maintenu par les tige en plastique qui monte.
Le truc, c’est qu’il y a un « fond » d’eau entre les deux tuyau de mon schéma. Et quand je remet le dôme en place, ça fait déborder.
On a fait couler de l’eau directement mais on a pas remarquer de bouchon qui pourrait être plus bas. Si il y en avait un, j’imagine que vue ce que j’ai mis en eau dedans, ça aurait déjà du ce voir. On a laisser aussi toute la nuit la chaudière se déverser directement dedans et plus dans un saut, donc comme ça fonctionne normalement, et on a pas d’eau visible.
Est-ce-que je peux mettre du destop dans le tuyau sans risque ? Comme ça si y a un bouchon, ça le dégagera.
Et encore merci à vous trois pour votre aide.
|